  43、配電箱、開頭箱中導線的進、出線口有何規定?

  答:進、出線口應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門外。

  44、照明燈具的安裝高度有何要求?

  答:室內燈具距地面不得低于2.4米,室外燈具不得低于3米。

  45、照明系統中的第一單相回路上燈具和插座數量不宜超過多少個?

  答:25個。

  46、配電室的門應向內開還是外開?

  答:應向外開。

  47、手持電動工具所采用的漏電保護器,其動作參數有何規定?

  答:應選用漏電動作電流小于15毫安,漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。

  48、對保護零線的線路有何規定?

  答:保護零線上不得裝設開頭或熔斷器。

  49、保護接地電阻、重復接地電阻、工作接地電阻、防雷接地電阻值有何規定?

  答:工作接地電阻值和保護接地電阻值不大于4歐姆,重復接地電阻值不大于10歐姆,防雷接地電腦阻值不大于30歐姆。

  50、什么叫工作接地?

  答:變壓器低壓側中性點的接地叫做工作接地。

  51、什么是保護接地?

  答:保護接地是將電氣設備正常運行時不帶電而故障情況下可能呈現危險的對地電壓的金屬外殼(或構架)和接地裝置之間作良好的電氣連接。

  52、什么是保護接零?

  答:保護接零是將設備在正常情況下帶電的金屬外殼或構件等用導線與系統零線進行直接連接。

  53、什么是重復接地?

  答:在中性點接地的電力線路中除變壓器中性點接地以外,在零線上一處或多處通過接地裝置與大地再次連接稱為重復接地。

  54、白熾燈、高壓汞與可燃物、可燃結構之間的距離不應小于多少?

  答:0.5米。